Привет всем! Нам на строящуюся подстанцию нужно заводить высоковольтную линию на 10 кВ, по проекту заложен одножильный кабель на 400 квадратов с алюминиевой жилой и изоляцией из сшитого полиэтилена. Трасса пойдет частично по кабельным эстакадам, а частично под землей с очень высоким уровнем грунтовых вод (там практически болото). Раньше с таким толстым кабелем дел не имел. Подскажите, кто работал с подобным сечением, насколько он тяжелый в монтаже и где оперативно посмотреть его точные технические параметры для закупки?
Страница 1 из 1
Прокладка мощного силового кабеля
#2
Отправлено Tuesday, 02.06.2026 - 21:09
Сечение солидное, кабель весит прилично, так что вручную его протянуть не получится, сразу закладывайте в смету аренду кабельных роликов и лебедки с контролем натяжения. Для ваших условий с болотом проект выбрали правильный, там нужна усиленная защита от сырости. Почитать полные характеристики, узнать диаметр и заказать силовой кабель апвпу2г 1х400 можно вот тут
#3
Отправлено Wednesday, 03.06.2026 - 11:51
Помните про наведенные токи в медном экране, крепить этот кабель на эстакадах или в каналах обычными стальными хомутами (замкнутым контуром) категорически нельзя, иначе хомуты будут дико греться. Используйте только немагнитные алюминиевые или пластиковые крепления.
Страница 1 из 1

Вход
Регистрация
Помощь